發表人:閑云孤鶴 發表時間:2004-2-22 20:05:00  

 

 本欄論題: 等百分比調節閥的調校問題???  [4674]

    各位大俠:等百分比調節閥的校驗問題請幫忙解答!
   
    如果閥芯結構就是等百分比結構,應該怎么校驗?
   
    (是不是輸入4、8、12、16、20MA信號,將閥位分別調節在0、25%、50%、75%、100%?或100----0?)
   
    如果閥芯結構是直線型的結構,又該怎么校驗?
   
    (是不是這種情況下應該按對數特性,輸入4、8、12、16、20MA信號,將閥位分別調節在0,7%,18%,42%,100%?)

以下是關于《等百分比調節閥的調校問題???》論題的回復(共2篇)

回復人:zhaocheng 

 回復時間:2008-5-26 21:37:00

支持(402) | 反對(409)

 

    我有點郁悶了,閥門的調校根特性不是很有關系的啊,你校閥的時候校對的是對應輸入信號和閥開度的關系,而流量特性是閥芯對流體形成的特性,根流通能力有關。流量特性是閥門閥芯固有的,是不能被你調校的。

回復人:風中的承諾 

 回復時間:2008-10-30 13:23:00

支持(348) | 反對(388)

 

    是啊,這跟閥芯結構是沒有關系的